电闸总跳断是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:12:21
总是在用过大功率电器之后的几分钟十分钟的时候就自动跳断,即便是用完之后只看个电视也是这样的,但是隔好几个小时或者是一晚上之后,电视,电脑等跟这个同一条件上的电器又可以继续使用了。另外屋内线路是暗线,好象说用的是铝线。我们住近来5年。之中情况是在添加了大功率电器之后才出现的。电闸等各个明的接头点都检查过没有问题,但是还是继续跳断!
请教高手回答!急!在线等!如判断正确并给出合理解决方案再追加20分!

根据你的描述,你使用的电闸应该是空气开关。跳闸的原因是一是空气开关容量偏小,二是开关触点氧化了而存在较大的接触电阻造成的,你可以换一个新的或者容量大一号的空气开关。
当使用大功率电器时,电流较大,造成触点发热比较严重,使空开误以为短路了,就自动跳闸了。但是大功率电器用完之后,你马上将开关合上,由于开关内的余热没有消失,开关还处于跳闸的临界状态,继续看电视时,继续流过的电流会使触点处继续缓慢发热,当发热到一定程度后,热量传导到脱扣装置,就又会自动跳闸了。
但是隔几个小时或者一个晚上以后,触点完全冷却,小功率电器造成触点处的缓慢发热完全来得及自动散失,就不会自动跳闸了。这就是为什么隔好几个小时或者是一晚上之后,电视,电脑等跟这个同一条件上的电器又可以继续使用了的原因了。

我感觉电荷不光是自己家里的,你的邻居等整个楼的用电量,也直接可以导致你家的跳闸情况发生!如果你把全楼的电都停了,只是你自己用,肯定没有问题!!!

铝线质量的问题啊/负荷过大就会这样.一般大功率的电器是要4平方专线的,你肯定是原来做电时没想到这点.都用2.5平方的.所以才会出现这问题.还有种情况就是过电高峰期.会出现跳断

开关跳闸是开关的"A"数太小了,换个大"A"的就可以了.就是说10安培的换成15安培或者是20安培的就行了

电压太大了,是不是哪里有短路的

你那个闸是什么呀,是空气开关吗,还是老式的用保险丝的那种。要是空气开关,那么你换个大一点的(P数大的)。老式的换个大一点的保险丝(20A)