家用小水泵需要接地吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:18:52
家住八楼,水压太小,所以燃气热水器无法工作。装了个小水泵。
首先想问:装小水泵需要接地吗?如果按水是导体的理论,是不是就不用接地也无所谓啦?
第二,是不是直接把水泵的三脚插头插到家里三孔插座里就算是接地了?多谢高手赐教
水是导体,水体本身就应该产生接地的效果,因为水是从自来水管流过来的,自来水管又是埋在地下的,所以应该是可以起到接地作用的啊?刚刚这位朋友的解释还是不是很清楚,希望高手赐教。

  1. 为了安全起见,家用小水泵是需要接地的。


  2. 一般情况,凡是电机带动的机械设备都应做保护接地(安全电压除外)。


  3. 接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

接零线,解地都不安全。只要有漏保就行。还有增压泵的电机必须朝上安装,以免漏水漏电。

首先,我们的自来水因其混合有各种的杂质,因此具有一定的导电能力,但相对于我们使用的电线来说其导电能力是很差的,因此它完全不能代替接地线。
自来水管(如果是金属的话)中间会有管箍、活接头之类的管件、锈蚀等都会影响它的整体导电性,因此自来水管也不能代替水泵的接地线。
正常情况下楼房的3孔插座的接地线都没有问题,几十年前的老楼就不一定了,但你最好还是把插座卸下来看看里面有没有地线,连接是否可靠,另外好要检查一下水泵的外壳是否连在水泵插头的接地线上了(我经常碰到不给接的,就扔在盒里),如果都没问题就可以用了。
aliah - 举人 四级 后面所说实际上就是“局部等电位”的问题,如果你住的是近几年建的新楼,卫生间里应该有“等电位端子接线箱”,如果有的话应将水泵的外壳接到里面的端子上、使水泵的外壳与卫生间地面等保持楼上所说的等电位,会更安全。
另外,你还可以把水泵接在“漏电保护器上”以增加安全系数。

下因为它是导体才要接地的!它是导体,所以当你碰到它的时候它可能把电线里的电导给你,所以要接地,正常来说三脚插头的第三孔是接地的,但由于种种原因也可能接的不好,所以还是要接地,另外,你家的三脚插头的第三孔真的接了地吗?很多的不正规接入时第三孔都没有接地。就算是正规的接法,那一点接到的是实实在在的地,而不是你家的屋地,大地和你家的屋地之间才是有可能存在一定的电压的,为了安全起见,还是让它和你家的屋地接触,这样,它和屋地的电位一样高,你碰到它时脚是在屋地上,之间没有电压,你就安全了。