我的数控车床是沈阳产的CK6136H系统是广州980TA,一直以来制动时间很长,起动时间也很长,通过修改系统参数都无法解决问题,打电话到沈阳数控机床公司说要调整变频器参数,因不通英文,再加上说明书已无法找到,请高手帮教我如何调整,请说详细点,我的变频器是:
YASKAWA
VARISPEED
616G5
400V5.5W
如能解决问题再加100分,先在此表示感谢!

我对安川的变频器不熟,一般要调整的是升、降频的时间(一般的代码是C1,C3)。你可以到下面网页找一下他们的资料,必要时向他们求助。
http://www.bjzysj.com/xxzx/bpqjs.htm
起动慢应该是升频延时过长,但停止慢的除检查降频延时是否过长外,还应检查刹车电机的工作状态是否良好。

我给你问了问
http://www.shukongcn.com/bbs/viewthread.php?tid=33768&extra=page%3D1&frombbs=1

c1-01加速时间1
c1-02减速时间1

我有说明书,要的话留个方式

你调什么参数也没用 问题不是出在参数里

可能是电柜相里主轴M5制动继电器坏了
如果是的话你换一个就行了

你也不要盲目去调整主轴指令停止输出到主轴制动输出时间,你越调大它的数值那它的起动时间也就越长
我也是搞数控的 我们可以聊聊
QQ303940881