漏电保护开关总是跳,偶尔有烧焦味不知道怎么处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 08:33:00
新装修的家里,电器使用将近两年。近一段时间发现电闸总是跳,尤其是热水器加热时候跳闸,或者电磁炉加热时候也有跳闸的现象,卫生间的镜前灯被烧坏了两个。比较严重的一次闻到漏电保护开关地方有烧焦的味道,不知道该怎么解决。
可是在过去的一年时间里没有出现过这么频繁的现象啊!断电是有的,不过不是这样的,总闸直接跳。
每次跳闸,漏电测试按钮没有弹出来,都是电闸直接跳下来的。
是不是漏电测试按钮按下去,闸应该跳下来?我家的漏电测试按钮按下去不跳,是不是意味着出问题的最大可能在这开关上呢?
更新:好像才明白点儿,家里用的应该是空气开关,不是漏电保护的。啊!迷糊了。

你家的空气开关容量太小,长此以往会影响家用电器的使用,建议赶紧更换一个容量大的,一般家里10样左右家电的话,16A的就够用了,不太贵,更换起来也不难,我家就是,希望对你有所帮助。

漏电保护开关质量不好
漏电保护开关接线松了
电线老化,用电功率大的时候电线外皮耐压不够,造成对地漏电

你一样一样查吧

漏电测试按钮按下去,闸应该跳下来,不跳就去换一个

你的漏电保护器进线或出线根部接触不好打火才有烧焦味.用螺丝刀拧紧就可以了.这是漏电保护器常有的故障.如果发现线头烧焦了就用刀将氧化层刮净.一定注意安全.用绝缘工具。

有烧焦的气味说明你的总闸线有虚的造成的,检查一下闸的上下口线,估计你的闸也坏了。换一个就行,并且线要拧紧。

漏电保护开关功率小,换大一点的.

一般家用漏电保护开关容量在于40A漏电保护开关左右。当闻到漏电保护开关地方有烧焦的味道,你可能漏电保护开关开始损坏。建议你买一个新的。