家里前2天一直闻到一股塑料烧坏的味道,从昨天晚上有一次突然断电后去查下漏电保护器跳闸了,用手摸上去那个保护开关有点发热.也没有什么注意.今天下午又跳闸了,把保护开关仔细看了看,进家接零线的那条线怎么烧成灰了,零线也已经没有接在上面,整个后壳都被烧焦了.开关也打不上去.下午去换了个空气开关,到现在也没跳.
1,漏电保护器怎么会烧起来,零线本来接在上面怎么烧断了?
2.是因为家里线路哪里短路或是漏电造成的吗?
电工师傅能帮我解决下吗?谢谢了!!

这种原因是漏电保护器接线端和导线接触不良导致发热烧断的,经常使用大功率用电器就会导致这种情况发生,你说换了一个空气开关,空气开关在线路或用电器发生漏电情况时是不会跳开的,建议你加装一个漏电保护器比较安全,谢谢!

1.漏保接线端子跟导线接触不良引起发热烧断的
2.因为使用大功率电器,如电热水器.电磁炉.空调.....等

接触不良并且用了大功率电器才会烧断了,但主要是接触不良