我们是个饮料生产车间,不是冷库,长22m,宽11m,高8m,要求的温度是15摄氏度,所有用电设备的功率为50kw,每小时有3000m3的新风输入,正常操作为1个人,管道内产品不会散热,房间保温,没有阳光直射的墙面或屋顶,我们目前有三台100m3换热面积的冷风机,现需要更换,我们向校核一下三台100m3的是否可以满足,请问如何计算该房间的冷负荷及如何选择冷风机。谢谢!

1 外墙及屋面冷负荷
温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算
CL=Kq •Fq •(t2+td–tns) ( W )
2 内维护结构冷负荷
内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为:
CL=Kn •Fn •(twp+△tf–tns) ( W )
3 室内冷负荷
灯光照明引起的冷负荷按下式计算:
CL=Qd•Fd ( W ) (5)
式中 Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2);
Fd——空调房间面积(m2)。

4 人体散热引起的冷负荷:
CL=(0.9~0.95)•n •Q ( W ) (6)
式中 n——群集系数;
Q——室内人员的全热散热量(W)。