无尘室消防要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:44:24
无尘室一定要设置消防温感、烟感探测器吗?丁类厂房内不能有无尘室吗?有无尘室的厂房一定要将消防等级丁类该为丙类吗?
非常困惑,哪位高人能帮忙解决?谢谢。

5.9.2检查风机的传动带松紧度是否符合使用的要求,检查风机轴承是否正常.

  5.9.3夏季首先检查制冷各部位能否正常投入运行.将自控系统开至夏季模式,打开空调送风系统,如要中断运
  行,直接关闭送风系统.
  5.9.4冬季要检查系统,管道中的凝结水,将自控系统开至冬天模式,打开空调送风系统.
  5.9.5前述工作完毕后,提前于生产时间30~60分钟开启净化空调机组,以便进入生产时间时的温度,湿度,洁
  净度各工作室内的相互静电差,符合设计的使用要求.
  5.9.6关闭净化空调机组的送风机,首先要在生产结束之后,生产车间内人员全部撤出净化区域,缓冲区域或门
  窗关闭完成后才能中断净化空调机组运行.
  5.9.7净化区域内的温度由净化空调机组和盘管的表冷段或加热段的阀门开启度调控.
  5.9.8净化区域的洁净度用尘埃粒子计数器来跟踪检测,为是否更换室内高效送风口中的高效过滤器提供分析
  依据.高效过滤器的更换原则:终阻力达到初阻力的2倍时或高效过滤器有超出规格的粒子渗漏经堵漏后仍无法达到要求时要给予更换(一般6个月左右需更换高效过滤器)
  5.9.9初,中效过滤器定期清洗(一般为3个月清洗一次)清洗3~4次或清洗后出现破损时更换.新风管道上装
  有抽屉式板式初效过滤器,每隔1周清洗.
  5.9.10更换各级过滤器前净化空调系统的送风系统安全停止运行.
  5.10设备搬运、维修规定
  5.10.1机器设备、工具、物品由外需进入无尘室前,应先擦拭乾净後方可进,过重机器设备之搬运,应避免
  伤及地板,需先铺塑胶布再铺钢皮搬运,轮子边需贴胶带海绵等防护。
  5.10.2设备维修时,维修人员需要轻取轻放,全程需戴手套;如有必要坐卧或躺时,须於地面铺上洁净室用
  塑胶布,相邻之操作站受影影响,由主管考量是否暂停操作。 5.11安全和卫生规定
  5.11.1使用之手套、口罩为一次性。出无尘室后投放在指定区域。
  5.11.2更衣室、风淋门每日下班前工作结束後进行清扫,每周进行大扫除一次 , 风淋室粘尘垫每天更换一次