我公司有一台余热发电机组(6KV,12000KW),在发电机组未并网时系统电压为6.3KV,但发电机并网发电后(比如发电机每小时发电5000KWH)系统电压就下降了,而且随着发电机所带负荷越来越大,系统电压还会越来越低,请各位专家指点一二,为什么为这样,请说明原理!!谢谢
请大家详细点解释啊,不要太笼统啊!谢谢!!

这个是这样解释的~~~并网之前是 发电机是开路的是不是
你做测的电压就是真实的发电电压6.3KV
并网以后就构成回路了~~发电机里也有电流了~~电流流过线圈 肯定是要产生压降的啊 所以你在测当时电压会降低啊
而且你发电的负荷越大 电流就越大啊 线圈绕组的压降就越大啊
左翼你测的电压就越低啊~~
呵呵

负载重时,负载电流就很大啊。
你的电源不是无穷大系统的话,就有内阻(短路阻抗)啊,电源点到你测量点也有线路阻抗,电流在线路上也有压降啊。

以上回答都有道理!功率因数的问题也不可忽视。当负载低时,发电机可以多发一些容性无功功率,这对于提高系统电压是有好处的。当然也不可以提得太高。当发电机所带负荷越来越大,所能发的无功容量就相对减少,因此,系统功率因数大大降低。功率因数对线损(包含以上所说绕组损耗)影响较大,因此,会出现负载越大,电压越低的情况。