如何计算变压器的铁心截面积

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:44:29
我想要一台60KVA的变压器,输入电压380V 其实一次二次分别是两个线圈(使用时可以并联也可以串联)输出为双45V串联可达90V输出电流为600A
铁心形状为口字型~ 请问它的铁心的截面积为多大能达到铁心输出功率??
非常感谢bzhd8620,我不是专业造变压器的,只是使用它,现在我要各厂家报价,每家的矽钢片的重量都不一样。少了怕达不到输出功率,多了又怕增加成本,我做的台数比较多。你说可以选择直径135mm的,但用变压器设计软件计算出来达不到我的60KVA呀??希望您给个具体的经验公式给我可以吗??是不是变压器功率开亘号再乘上一个系数啊?我会高分酬谢,或加偶的QQ谢谢!!在线等690950339

在变压器设计中有一个估算铁心直径的经验公式。在这不好表述,我直接给你算出来:D=125—135。通常铁心尾数为5或0,铁心直径可以选125、130、135.通常最大片宽比铁心直径小5或10。磁密可以通过匝数来调整但要小于1.75T(油浸式而且冷轧有取向硅钢片,如果是干式或其他硅钢片还要再低一些)即可。
如果你是非专业变压器设计人员,估计自己设计、制造会有问题。你可以委托设计师设计购买现成的铁心,委托电机或变压器修理部绕制线圈等。
根号4的柱容量乘以53-57,你准备采用口型铁心,每柱容量为额定容量的一半

铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,单位为C㎡;每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。铁芯截面越大、导磁率越高时,每伏电压所需匝数越少。其关系:
N=(450×100000)÷(Bg×S)
(Bg=硅钢片导磁率,S=铁芯截面积)

用图纸中每一级的片宽尺寸乘叠片厚尺寸,然后相加,如果有铁心油道,相应的级的的叠片厚减去油道厚,这样算出来是理论的截面积。
理论截面积乘以叠片系数(0.97)就是有效截面积。
不管多大的变压器也是这样算得。
你也可以直接查表。

你不用考虑铁心的半径和截面积,只要做到以下几点,轻松决定哪家性价比高~
1。约束空载损耗,查国标,分9型10型,然后选择合适的空载损耗,空载损耗决定铁心的直径和硅钢片的性能。
2。约束负载损耗,和第一条一样,主要是因为厂家为了节约成本,在计算的时候增多硅钢片用量,减少铜的用量,现在硅钢片,3。7万一吨,铜。6。4万一吨。
3。进行条款约束,如果变压器不能满足规定的参数那么将要对厂家罚款或者退货。
4。招标前提供的数据无法判定最终产品的实际质量,白白浪费前期时间,再付款前进行严格的各种试验,保准厂家不敢提供劣质品!
56953127,我的qq号,