两台RS485控制器对一台被控制器的控制问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 07:46:27
遇到这样一个情况:
两个控制信号发生装置(控制器,例如键盘)A和B,不同厂家的产品。
一个信号接收装置C(被控制装置,例如远端设备)。
A与B都采用相同的通信协议(派而高P)和波特率(9600)和地址通过RS485向C发送信号,
C的通信协议,波特率,和地址都与AB相符。
单独接入A或者B,操作A,B发出控制信号,C的信号接受灯闪烁,对C的控制都一切正常,
当A与B同时并联接入
(A的RS485输出正极 "A出正" 与B的RS485输出 "B出正" ,并成一条线 "总出正";
A的RS485输出负极 "A出负" B的RS485输出 "B出负" 并成一条线,"总出负",
再将"总出正"与"总出负"分别接入C的RS458接受端的"C收正"和"C收负",
发现B的控制功能一切正常,C信号接受接受灯闪烁,反应动作正常;
而A对C的控制无效,C的信号接受接受灯不闪,无反应动作。
现在怀疑是AB两控制器由于厂家不同,其RS485采用电压不同,使用如上并联方式后产生电压
"干扰"或"中和",导致A控制信号电压差发生偏差,对C控制不能;
又或者采用如上并联方式后A的RS485控制 "A出正" 和"A出负"在B的内部发生短路,造成C控制不能。
请问:
为什么AB不能同时控制?(同时如上并联后B正常,A控制不能)
是不是我上面这种并联方式不对?应该怎么连?
我想了个解决办法,A发送信号时将B短路,B发送信号时将A短路,或者想办法讲两路控制信号
分开,使其互不干扰,请问能做到吗?需要个什么东西?
485隔离集线器能做到吗?RS485通讯口光隔离保护器呢?这两个东西有什么不同?
谢谢!
按钮连锁是个甚?怎么实现?能说详细点吗?

你自都已经分析出题了,你的对策在理想论是可以的.具体你还要做下测试.

用按钮连锁呢

不会吧,按钮连锁和接触器连锁初级电工就应该会的.建议去翻翻书吧,用文字很难表达连锁,表达出来也很难看懂,最好就是去翻书看看电路图,那样才容易懂.