发电机非同期运行会造成什么危害

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 05:13:12

发电机非同期运行也称作失步,对于中小容量的发电机,一般不装设失步保护,当机组发生振荡失步时由值班人员处理。
大型发电机组由于均与变压器组成单元接线,他们的电抗较大,而且机组的惯性常数相对减小、励磁顶值高且响应快,与之相连的系统等值电抗却往往较小,一旦发生系统振荡,振荡中心常位于发电机机端附近,使厂用电电压周期性的严重下降,厂用机械的稳定运行受到严重威胁、部分电动机将被制动,可能导致停机停炉、炉管过热或炉膛爆炸。鉴于失步对大型汽轮发电机的上述危害,当振荡中心位于发变组内部时,失步保护可无延时跳闸或在第一个滑差周期内跳闸。

摘自袁季修,陈荣德,白亚民。《对大型汽轮发电机组承受失步振荡能力的要求》,电力设备,2000,第2期:19-22