1600kva的变压器能承受多大的负荷?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:27:48
我公司的变压器把中央空调开起来后,三相电流上到2000多安,结果是高压柜跳闸了
是低压侧电流两千多安

纯阻性负载1600KW;混合有感性的负载 P=1600KVA*功率因数(补偿后的)
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等

应该是1600kW吧?而不是1600kva。
楼主单位所用的空调是三相电供电的吗?
那楼主单位的空调采用什么接法?星形接法?三角接法?
I=P/(√3×U)=1600000/(√3×380)
≈2430.95(A)
即:对于三相电1600kW的变压器可以承受2430.95A的电流。

如果是220V单相供电,可以承受7272.73安培的电流。

补充答案:
上面说到的380V三相和220V单相,都是在变压器低压端。

1600kvA变压器低压侧额定电流约2430A,电流上到2000多A,变压器接近满载,高压柜电流设定稍有偏差就会跳闸

1600kva指的是变压器的容量,根据电流公式I=P/U得到I=1600kva/0.38kv该变压器最大承受电流4210安.

你说的三相电流上到2000多安,开关柜跳闸,那是负荷开关过负荷跳闸了,这是正常的,这表明你们选用的负荷开关容量小了。另外还有一种情况,三相不平衡较大时它也会跳。