洗衣机启动时电流太大,电就跳闸,怎么办呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:26:16
寝室限用300W以上的电器,用了就跳闸。
我们有个小洗衣机,额定功率是125W,按理说应该能使用,可是一启动就跳闸,估计是启动时电流太大,怎么办呢?

125w正常是不会的!你试着让洗衣机空转看一下有没有问题,如果没事,漏电保护器会不会太小~!也可能过于敏感。要是空转也跳就让专业人员检查一下洗衣机~!~

1、限300W以上,除洗衣机125W外没有开其它电器?
2、一般配电漏电断路器动作电流小于30mA,实际上15mA就可能引起脱扣。检查洗衣机是否有漏电现象(不插电,测L、N、PE间绝缘电阻,检查电机绝缘)。
3、正常断路器可以避开5~7或7~10倍的设备启动电流冲击,专用限电器如果设定的短时过载倍数很小的话,在用电侧是没有办法的。总不至于装个软启动装置吧。

只能说你们那个保护器的灵敏度很高啊~~楼上的不明白是什么意思~~这种保护器一般很灵敏的
电机的启动电流比较的大

正常,你们寝室用不了。限用300W也就是说最大电流连1.5A都不到,而且这种寝室也不会象其他地方留有余量。而一台125瓦的洗衣机启动电流大概在2A左右,怎能不跳呢?