变压器损坏原因分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 16:38:44
我想问的是小型干式变压器而不是电力变压器

变压器故障原因及预防措施

宋士通 李永军 山东省蓬莱市电业公司 (265600)

变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,与其它电器设备相比其故障率极低,但是一旦发生故障,将给工农业生产带来严重的损失。为了使电气运行与检修人员能够做好经常性的检查维护工作,消除设备缺陷,保证变压器安全运行,根据多年来变压器的运行、检修经验浅析发生故障的主要原因及预防措施。

1 绝缘老化

变压器在正常运行的情况下,其绝缘材料的使用期限是一定的,在到达或接近到达使用年限时,绝缘枯焦、变黑,失去原有的弹性,变得脆弱,在这种情况下,已老化的绝缘受到振动、摩擦极易损坏,将在绕组相间或匝间发生短路,造成变压器严重故障。

为了防止绝缘老化引起事故的发生,首先必须严格控制变压器的上层油温,严格掌握变压器的负荷变动情况,避免变压器经常过负荷运行,以免加速绝缘老化。

2 绝缘油劣化

绝缘油在运行时可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水份,以而降低绝缘性能。同时绝缘油也可能吸收、溶解大量空气,由于油经常在较高温度下运行,油与空气中的氧接触,生成各种氧化物,并且这些氧化物均呈酸性,容易使用铜、铝、铁、绝缘材料受到腐蚀,增加油的介质损耗,使油质劣化,造成变压器内闪络,发生击穿事故。

3 过电压引起故障

运行的变压器受到雷击时,由于雷电的电位很高,将造成变压器外部过电压。当电力系统的某些参数发生变化时,由于电磁振荡的原因,将引起变压器内部过电压。这两类过电压所引起的变压器损坏大多是绕组主绝缘击穿,造成变压器故障。

为了防止变压器过电压引起故障,一般要求在变压器的高压侧装设避雷器保护,在低压侧也装设避雷器。

4 套管损坏

由于密封橡胶垫质量不好,按装位置不当,螺母压得不紧等原因,可导致套管密封不严,以致进水或潮气侵入使绝缘受潮而损坏。另外,由于套管表面积垢严重,发生闪络;电容式套管绝缘分层间隙存在内部形成的游离放电,使变压器套管的绝缘受到严重损坏。

5 引线的绝缘故障

由于变压器引线连接处焊接不牢,接头螺