防雷设计题 内容在里面

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 14:12:41
一建筑物地处山坡下临湖处,共4层,高22米,长42米,宽24米,砖混结构,周围无建筑物为某地质勘探部分布,配电间在一楼(一楼其他办公室小于共8间办公室)每个办公室有电话和网络信息点各一个,2楼为网络中心,数据处理中心,通信中心个实验中心,3楼会议中心,4楼设计成单间休息事,请设计建筑物及配电系统防护方案(P=300欧姆.M 年雷暴日58D/Y)

1、先计算该建筑年预计雷击次数,确定其防雷分类
2、按照防雷分类设计直击雷防护(避雷带、避雷网格)
3、设计人工接地装置 2.5米∠50×5 垂直接地极(间隔5米布设) -40×4水平接地极,工频接地电阻不大于4欧姆
4、电源线路穿金属管埋地布设,长度不小于35米(2倍根号ρ),屏蔽层接地
5、安装浪涌保护器(级别2~3级,电流参数选择按防雷分类的雷电流确定)
6、弱电防雷:桥架布线(屏蔽)、SPD保护