实际电路中,漏电保护器使用多少A的计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:17:04
一个客房吧,空调一部,1P的,用1KW,电烧水壶一个,1KW,其他电视和电脑回路,加上厕所灯和排风扇,算1KW

当然了,这些是分开的,也就是说并联,那么电压是不会改变的

根据I=P/U

电流就是1000/220=4.55A 这是功率全开下的电流量。。。

根本并联中,电流的计算方法 并联中的总电流等各支路电流之合,那么,三个并流的总电流应该就是4.55X3=13.63A

那么客房的总漏电断路器就使用16A的断路器,这样算是否正确?

根据电线容量的换算方法,1平方铜芯线的容量,应该为2.5X5X0.8=10A左右

这样算,是否说明,1平方的线,就可以负裁1KW的空调呢?

实在想不通了,请高手指点一下

实际电路中,漏电保护器选用原则与断路器相同,
漏电保护器电流=线路总电流×139%(A)

漏电保护器的漏电保护电流除特殊场合外均为固定的30mA,不用选择。
漏电保护器的主触头的功能是切断与接通线路,这与断路器功能是一样的,而且二者分断与合闸机械结构亦基本相同,不同的是漏电保护器多了一部分电流感应机构和试验机构,当用电器发生漏电时,漏电测量机构测算出进电流与出电流的矢量和超出设定值,触发脱扣器动作掉闸断开主回路。

客房的总漏电断路器使用16A的断路器肯定是不行的,你计算的是线路正常工作电流,空调在启动时的电流是正常工作电流的4~6倍,1P空调的供电线路应该使用最小不少于2.5平方铜芯线,客房的总漏电断路器容量不应小于32A.

客房的总漏电断路器使用16A的断路器肯定是不行的,你计算的是线路正常工作电流,空调在启动时的电流是正常工作电流的4~6倍,1P空调的供电线路应该使用最小不少于2.5平方铜芯线,客房的总漏电断路器容量不应小于32A.

一平方铜线6安

漏电保护器的选择是按负载电流的1.5倍计算。

一平方铜线6安。那么简单。自己慢慢算。