中间继电器有没有直流24伏,工作电流小于10毫安的!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 20:11:17
两个触点或四触点的都可以,有没有欧姆龙的,是那个牌子,或者是伺服的报警信号怎么和中间继电器连接,我要用伺服电机的报警信号来控制继电器,我们现在松下A4 驱动器型号MBDDT2210003,其中36脚是ALM-,37脚是ALM+,36脚和37脚是常闭的,有报警信号的时候断开,他们之间要求电流小于10毫安,在这多谢了!
接伺服驱动器用多大中间继电器比较好

伺服的报警信号不能直接和中间继电器连接的,它设计不是这样用,你把这个信号接一个三极管,再用三极管去推动继电器吧,如果有PLC就进PLC再出来接中间继电器了

要不用固态继电器也行,这个也是电子开关来的

直流24伏到见过.但电流小于10毫安,这好象没必要吧.

4N25 或1815