我想在距50千瓦变压器800米远的地方建厂,电机18千瓦一台10千瓦一台7千瓦一台,需同时起动不知道能否带得

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 05:44:17
农村电网
我不懂电只知道是铝质的25裸线四根

这个问题,你主要应该知道你使用的导线的规格:导线的电阻率,粗细
1.这样,你可以算出导线的总电阻r(你应该会算吧?根据公式R=ρL/S,这里,ρ表示电阻率,一般来说,导线是铜的吧?可以通过查阅相关的数据知道铜的电阻率.L表示导线的长度,S表示导线的截面积)
2.变压器的输出电压U

3.这样,可以算出输电电流I=P/U=50000/U
4.算出导线上面的损耗功率P'
P'=I^2*r
5.P-P'就是你能得到的功率
假如,P-P'大于18+10+7=35kw的话应该可以
另外,假如P-P'小于35kw的话,你可以通过提高输电电压来保证你的用电器正常工作.
具体方法可以参考相关资料(电工学)

没问题!

自己建一个吧,要不线损一年下来也要不少钱