10KV线路的送电时为什么要先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 14:32:05
10KV线路的送电时为什么要先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器?先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,最后合断路器,行吗?

10KV配电系统倒闸操作,
  1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。
  2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。
  3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。
  4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。

如果断路器在合闸位置没有发现,这时,合上电源侧隔离开关没有问题,再合负荷侧隔离开关时,将会形成带负荷合隔离刀闸的事故,极有可能会出现弧光短路。这时,断路器会保护动作,切断电源,减小事故损失。相反,还是断路器在合闸位置没有发现,这时,合上负荷侧隔离刀闸没有问题,当再合电源侧隔离刀闸时,这时可能会发生的短路点是在断路器上部,短路电流没有流经断路器下面的电流互感器,互感器不会给断路器提供速断信号,断路器不会动作。即使是断路器动作,由于短路点在断路器上部,断路器动作毫无意义。因此事故将会扩大。送电时,最后合断路器是因为断路器是可以带负荷操作的一种设备,而隔离刀闸则不行。