如何降低地线电阻

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 15:05:48
这是实际问题,要具体!具体说到换什么线或别的做法!!

地面以上的只要连接可靠,导线不要太细就行了。强度要高不易断,一般好像用的都是钢绞线,。关键是地下的部分,就是越深越好不要低于两米,金属最好是耐腐蚀的,最好是镀锌的。这是我从网上转的(对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)

增大地线横截面积,或者在底线中导入氦气,变为超导,但好像不太合适……

换好的线...