门洞尺寸不符合放火门怎么安装呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 02:32:55
门洞高度方面低了4-10cm,放火门门框和门扇都已经定做好了,到底该采取什么样的方案呢?求求各位大哥大姐们帮帮忙呀!急用呀!十万火急!!

如果是剪力墙,只好改门;
如果是砖墙,改门洞吧。
头疼!如果相关人员没有责任过失的话。

这个问题也不难处理啊。除了上面所说的,还有一个方法,就是把门所在平面平移,至于移多少,只要不影响门的启闭并能保证向疏散方向开启就行,用不燃材料来另做一个门套就行了,这样的问题,我们在处理一个在用建筑的整改中就遇到过了。

采用水钻切割一部分100块左右搞定

你只能改墙体,就像上面的朋友说的,否则你没有别的办法!
防火门是不能改的!!!

如果是混凝土墙的话就直接凿掉吧,砌体就得小心点把过梁上砌块都砸掉,把过梁标高上抬合适高度了