电力知识判断题,请解析一下。追加!谢谢!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:47:46
一台额定容量为1000KVA的变压器,当它的有功负荷为500千瓦时,在不超载的情况下,它还可以带500千瓦的无功负荷?

这说法对吗?请解析一下~!谢谢!

变压器是视在功率,是P*P+Q*Q=1000*1000

你这样算的话,变压器还没有满负荷运转。
在加上变压器本身就是允许过载,所以理论上应该是这样:
当有功为500KVA时,无功可以达到866KVAR。
但是这样功率因数极低,不赞成使用。换成小变压器。

1000KVA是视在功率,要乘上功率因数才是有功。再带500千瓦的负荷会发热,最好不要长时间。

1000额定容量是理想情况~实际运转未必能够达到~
也就是说你这道题理论上对~但实际是不可行的....