UPS高手在哪里?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 11:05:16
我公司现有一UPS,型号是SANTAK CSKS 3KVA 96VDS。但是公司有两台DELL PowerEdge 2950 服务器和一台磁盘柜,另外还有监控装置。每次停电都坚持不了多长时间,不知哪位高手有没有什么好招?或者再推荐一款UPS。
我想让它在停电以后能够坚持3-5小时

你需要解决时间长,短问题,而不是解决负载功率大小的问题,更换UPS容量大小跟系统后备延时时间之间关系不是很大,而且费用还高,不实际.以我估计你以前的蓄电池不行了,建议你更换电池整,12V38AH 8节能维持一小时,12V100AH 16节后备时间能达到8小时,一到八小时之间都可以配置,假设系统后备延时需要8小时以上,那你最好要加充电器.当然时间不等,价格也不等,

UPS也是蓄电池的功能啊!建议你把UPS接单个设备,否则容易使蓄电设备寿命减少.

唯一的办法只有换电池组,增加容量,你的机器是96V的直流,也就是12V的电池8节,容量要根据你的时间来决定.

不好意思,前段时间在忙招标,没时间上网,今天才来.
对于你们的问题,很简单,把负载的功率加在一起,看看3KVA能不能带起来,要达到3-5小时,那就外加电池,12V100AH 的电池,根据你的需求加。

外接个大容量的电池吧.

外接电池.