用电案例分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 03:01:36
一台1200KVA的变压器满载运行,当负荷功率因数由0.866时,可供多少有功负荷?当投入400Kvar电容时,功率因数是多少?负荷的视在功率是多少?(请提供计算过程)

有功功率/视在功率=功率因数
1200*0.866=1039.2(kw)
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。
变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大小。过载前的负载率大则过载倍数小一些,过载时间短一些;反之,则过载倍数大一些,过载时间长一些。一般电工手册上有他们的关系曲线,可以查一下。
下面的没法算,你给出实际的有功和无功,才能算。

1、有功负荷:变压器容量*功率因数=1039.2千瓦;
2、电容按变压器容量的30%配置,很合理,所以估计功率因数为0.9~1.0之间,具体还要看你的负荷情况,功率因数的计算:有功电量的平方+无功电量的平方,再开方,再以有功电量除以得出的数。即COSφ=P/(√p平方+Q平方)
3、视在功率=sqrt(有功功率X有功功率+无功功率X无功功率) sqrt---开方