关于三相电星形连接的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 05:36:26
在三相电星形连接接不平横负载时,为什么负载小的两端电压大,负载大的两端电压小.有哪位能推导一下谢谢了!!!!
楼下打的比方好象很有道理,通过实验数据也很容易验证,但是我想知道怎样在理论上推倒出来.我试着做过,但却不知怎么推出两个相互矛盾的结论.希望高人指点啊!!!!
https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/99zyh97/abpic/item/95ed6917d3a82f04c83d6d6b.jpg 这就是相量图吧.
就这个图而言,根据题目只要此时A相负载最大B相负载最小就可以说明问题.或者说当A相负载最大B相负载最小时,只要能说明图中∠N'NA∈(0,π/3)就行了.可以计算出NN'之间压降为
(UaYa+UbYB+ Yc)/(Ya+Yb+Yc)
(其中Y为各相负载的导纳)
如果Ua=U∠0 那么Ub=U∠-120 Uc=U∠120
那么最后NN'之间压降
=[ Ya-1/2(Yb+Yc) + √3/2(Yc-Yb)j ] / (Ya+Yb+Yc)
那么∠N'NA=arctan{√3/2(Yc-Yb)/[Ya-1/2(Yb+Yc)]}
我算了一下
当A相负载最大B相负载最小时,能满足∠N'NA∈(0,π/3)
但当B相负载最大A相负载最小时,好象也满足∠N'NA∈(0,π/3)
这岂不是很矛盾吗?!!!!!
我的想法对吗?,感觉好象可以这样算吧.

打比方,更容易理解:
3个人按等边三角形站位,用橡皮筋连接成星形。
如果3根橡皮筋弹性强度相同(好比电流相同),“星”在正中间;
如果其中1根橡皮筋弹性弱(好比电流小),“星”被拉向另外2极的方向。
这是“零点”漂移的根本原因,解决方法就是把“星”固定,即“中性点接地”。
补充:
你必须懂得电路原理中的“矢量图”分析方法,才会理解。
类似中学物理中的力学分析或数学中的解析几何。
分析时记住:A、B、C这3个点“不动”,“动”的是中性点。

1.电器都有电阻,而且电器之间是并联的,电阻并联越多,总电阻就越小.
2.你说的三相电星形连接接不平横负载时,应该是没有零线的时候.这时候等于是相邻两相串联起来加在380V电压上.电阻串联定律,电阻小的分得的电压低.

在电压固定不变时,负载小,通过的电流就小,负载大通过的电流就大.
当电流没超出额定容量时电压基本保持稳定不变,当电流很大时电压必然降低.能量守恒定律.

hah