10KW电动机在启动是就烧毁了 为什么啊 空气开关 接触器 热继点器 都完好
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 05:36:34
烧的是定子 电压正常
停止运行一定时间的电机,启动前应先摇测绝缘.
如果其他电气设备正常,就很有可能是电机的定子绝缘不合格,导致电机烧坏.
短路,接地现象有没有查?另外空开断路器的大小是否合适都要仔细检查。
能不能具体的说一下烧的是哪部分,比如转子,定子...
看电压正常
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
