并联电容器组在切除时过电压如何预防?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 13:23:06
一台35kV并联电容器组在切除时,其断路器发生两相重燃,引起过电压,导致B、C两相在断路器处相间短路,断路器损坏,该电容器组的一只内熔丝损坏。该电容器组的电抗率为12%,避雷器为三星型,35kV真空开关,连于空母线上(该母线只带有一台站变,负荷较小)。请各位老师帮忙分析以下原因和解决的建议,谢谢!!!
规程规定:保护并联电容器组的避雷器禁止使用四星型(三只接成星型一只接中性点)。这句话如何理解?

费好大劲找这个地址。说的很详细,我也学习了下。另外,避雷器禁止使用四星,如果接成那种形式,估计就相当与一个避雷器了。三相的电流都走一个了。
我看下面网址中还就是这么接的,是不是错了,应该每相有避雷器,并且,在电容器中性点加装一个避雷器。

http://www.blogcn.com/u2/74/35/frankchen2006/blog/55885306.html

你重接的时候预先进行过放电么?不放电容易烧坏的。

该电容组曾在网多次投切过.这次出事故.可排除电路方案问题.
电容组是初次上网投切就出事故.电路方案.元件质量.其他原因都有可能.
将实际电路方案打出来.自有大师帮忙分析.
头次听说保护并联电容组的避雷器采用四星接法.不好意思.