电机漏电保护问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 18:13:57
我公司有台设备,电机15KW,接在有漏电保护的空开上会调闸,而接在没有漏电保护的空开上就能正常使用,请问这是什么原因呢?

说明电机或电机接线已经漏电。可以用摇表逐项排出,如电机绝缘小于0.5兆欧就不能继续使用了,要加以处理!

1、检查你漏电保护装置是否损坏
2、检查你漏电保护装置整定电流是否正确
3、在确定以上无误之后,可以用兆欧表检测电机对地绝缘电阻,根据你所说的在没有漏电保护时候可以正常运行,根据经验,在测量绝缘电阻在0.3兆欧以上,都可以不用管,放心使用。