我单位有三相负荷200KW,单相负荷300KW,请问选多大变压器,怎样计算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 01:37:05
为什么功率因数取0.8计算

300KW/0.8=375KVA,所以要选大于375的,标准容量型号里有315、400、500。所以选400KVA及以上。推荐选400KVA,考虑未来发展可以选500KVA
这个根据有功和无功一般的比例,设计变压器时所考虑的。不过这个是经验系数,苏联人留下的财富。

选400KVA的变压器.三相负荷200KW,单相负荷300KW可以分到A、B、C三相平均为100KW,计算功率为300KW,功率因数0.8,容量为375KVA。

1.设备容量*同时系数=计算容量,变压器符合率80%~85%比较合理;还要考虑设备的功率因素
2.要留有一定的余量,一般变压器可以适当考虑它的过负荷能力。当然要在通风散热良好的前提下。