市一级电力调度中心的接地电阻的要求?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 20:41:04
请问电力调度中心的接地电阻的要求在哪个规范或行业标准里体现?最好具体到该规范的哪一张哪一条。
电力调度中心的接地电阻值要求达到0.5欧姆还是多少呢?该调度中心在广东,有广东省公司的规范更好!
谢谢诸位的回答,都没有答到点子上,我自己找到答案了,【地区电网调度自动化设计技术规程DL5002-91】中第2.6.6条的规定:计算机系统内应有良好的工作接地。如果同大楼合用接地装置,接地电阻宜小于0.5欧姆,接地引线应独立并同建筑物绝缘。

电力设计院要作大楼的设计。

http://www.zjbew.com/Article/gcsl/200703/77.html

市一级的属于大电流接地系统。
接地电阻的要求为0.5欧。

这个课本上学的是4欧姆,应该是全国统一的吧