请问单层2689平方总面积8067平方的三层厂房,生产皮鞋的厂房,消防设计上有何要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:00:36

从消防设计上来讲,要考虑以下内容:

1、厂房的火灾危险性。制鞋厂房通常是丙类火灾危险。

2、厂房的耐火等级和构件的耐火极限。通常要求是一、二级耐火等级,构件中其柱、梁、楼板等的耐火极限都有相应要求。

3、厂房的层数、面积和平面布置。这个就和第2条有关系啦,如果是设计成一级耐火等级,那样每个防火分区不许超过6000平方米,二级的话,不许超过4000平方米。你这个厂房超过了6000,那有两个解决办法,一是用防火墙完全分隔形成2个防火分区,二是加装自动喷水灭火系统。厂房内不允许设置员工集体宿舍,设置办公室、休息室、仓库、锅炉房时,应符合相关消防规定。

4、厂房的防火间距。厂房与其他建筑物、道路、电力设施、危险化学品的防火距离要符合相关要求。

5、厂房的防爆。防爆要符合相关要求,制鞋厂使用部分化学物品,是易燃易爆的,要有相应设计措施。

6、厂房的安全疏散。主要涉及到厂房每个防火分区的安全出口设置、疏散楼梯、走道、门的位置、距离和宽度等,消防疏散指示标志和应急消防照明的设置。

7、消防设施配置。主要包括火灾自动报警系统、消火栓系统、灭火器的配置,按规范,你厂房必须设置火灾自动报警系统(超过3000平方米的制鞋厂房),消火栓、灭火器也是必配的。

8、消防车道和消防电气。厂房要设置环形消防车通道,有宽度高度要求,消防电气要求等。

整体来看,还是比较复杂的,建议你厂请设计部门设计厂房的图纸,送当地公安消防机构审查后建设,如果已经建成,请补充设计消防图纸,给消防部门审查后进行整改,然后提交消防部门验收,否则的话,消防部门有权厂房停止使用并处罚款。

祝一切顺利。

直接开张 消防大队会来找你的 按他们的要求办 肯定是错不了, 按网上的估计到了实际操作上 标准不一样的