备自投带不带操作回路的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 06:54:26
最近做一个35kV分段备自投,是新增的,以前分段断路器就已经存在,为什么这时备自投装置不能带操作回路,如果带的话就跟以前的重了。而如果断路器还没上的话,备自投装置就可以带操作回路。
想不明白,请高人指点
换成不带操作回路的,是不是就要接两对空接点到分段保护的操作回路中,一对合闸,一对分闸?还是有一对合闸就够了?
进线1和进线2的断路器也需要有一对分闸接点到它们的操作回路启动它们跳闸吗?

其实这次你备自投上操作回路,也没关系的
南瑞、南自的保护都集成在一个装置里面,你不用就是了
或者取消掉前期工程的操作回路

保护的操作回路是与断路器相对应的
所以35kV一般不会存在两个操作回路同时作用于一台断路器

补充:
请问分段保护和备自投是分开的么?
35kV分段断路器的操作回路在分段保护那里?

如果是这样,合闸和分闸接点都需要,分闸主要是主变保护或其他外部保护跳35kV分段用
进线1、进线2断路器的分闸接点应该是接到备自投装置,此外还需要进线1、进线2的电流、电压量