管道压力供水端22Bar,但是经过150米长的地沟后,到达末端就只有12Bar,这其中有这么大的损失,应该检查管道的什么部位?(包括压力表),请专家具体指出

先检查压力表,同时校准一下,看看是不是有损坏的;
再者进地沟后是不是还有管道?有的话要注意看看管道是不是损坏外漏水;
末端是敞口的容器的话,压力不能比较,你可以封堵末端,保压检查是否管道破损;

如果是一根单独的管道
首先检查压力表是否正常
再查看管道是否漏气有砂眼.