关于我新家的后浇带,真是要命

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 14:36:58
刚开始装修,刮底棚灰时才发现一条长长的后浇带从厨房-餐厅-卫生间-卧室,我简直快晕了,开发商非说没问题,可是楼上装修就已经开始渗水了,真是要我的命啊,开发商就哪渗水哪补一下,这怎么行呢,现在我一点装修的兴致都没了,就现在开发商这破质量,我还能指望以后不开裂、不渗水?请大家帮帮忙,看看有没后浇带不能设在住宅内或住宅有渗水可能位置的规定。救命啊!

1、后浇带是根据结构需要而设,是补偿变形(沉降)——特别是不均匀时的很好的选择。必须做!
2、根据工程的实际需要可以做成防水的,也可以做成不防水的,住宅楼一般是不做防水要求的。有防水要求的房间防水一般做成卷材防水并要求上反200左右,至于没有防水要求的房间,只能靠邻居的自我约束——别存水!!
3、根据你的叙述,开发商应该全部返工!你可以到当地质监部门投诉——前提是有防水要求的房间漏水且维修过不止一次。
4、至于现浇楼板的防水性能——基本不用考虑,并不是现浇的就可以防水(不懂!),如果要求现浇结构防水(刚性防水),必须有构造上的措施。

3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
7.4.6 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。检查数量:全数检查。

后浇带位置是根据楼板板跨来设置的,一般先出结构图再出设计图,所以还没听说过和设置在卫生间、厨房之类的有什么关系。你最好要求他们对后浇带进行全带压力灌浆不漏,基本能解决问题。卫生间和厨房位置建议你补一道聚氨酯防水。

先把缝凿开口,然后注浆

要求业主使用压密注浆修补,目前对付这种震捣不实的问题这个办法有效一点,那个进口的药水!

具体问题可以查找《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,与《混凝土验收规范》,《民用建筑设计规范》