闭式循环水的排气

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 14:18:48
我们单位采用的是闭式变频恒亚循环水系统,共5台泵交替变频运行,设手动和自动控制模式。当变频无法满足系统压力要求时,其他泵自动投入工频运行。控制方式是通过压力传感器感应压力信号,然后经过西门子S7-200PLC的逻辑计算控制变频器的频率。压力传感器装在管路的上部,但是因为生产工艺的原因,必须要用压缩空气往循环水管路裏面吹气,这样就造成了在管路裏面老是存在空气,电气控制方面就比较麻烦了,因为管路裏面始终存在空气,致使压力传感器感应管路裏面的压力有时为0.5公斤左右,这时其他泵就会以工频模式启动,因为空气存在的原因,工频泵刚刚启动完,压力传感器又监测系统的压力能够满足系统要求,致使工频启动的泵又切换的停止状态,整个的系统就这样的频繁的启动--停止--再启动--再停止,这样不但影响泵的使用寿命,同时也对系统的稳定性造成一定的影响,故请高手们执教有没有很好的解决方案。或者怎麽把闭式管路裏的空气排净,或者怎麽让泵不会频繁的启动 停止。

你可以安装排气阀,市场上有的,有自动的排气阀,但是自动的要买好点的,因为很多自动排气阀效果不是很好,定期的人为的排一下,效果会更好。
安装时,安装在管路的上端。

你可以采用常压隔膜罐的系统进行补水定压和排气

安装排气阀

在管路上串联一个螺旋空气分离器就能非常有效的解决系统的空气。效果非常明显。