哪位同仁知道现行《砼强度检验评定标准》?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 16:32:09
别墅 三层砖混结构

基础:条形基础1个(C15) 构造柱1个 圈梁1个
基础以上:构造柱3个 梁板2个 屋面1个
其他都为C25
我应该采用何种评定法?计算公式是什么?
平均值≥规定混凝土强度×1.15 是什么统计法?对不对?

混凝土强度的检验评定

第一节 统计方法评定

第4.1.1条 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:

当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:

当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:

式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);
σo——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/m㎡);
fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡)。
第4.1.2条 验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度数据,按下列公式确定:

式中:Δfcu,i——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;
m——用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总批数。
注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得少于15。
第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列公式的要求:

式中: ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当 的计算值小于0.06fcu,k时,取=0.06fcu,k;
λ1,λ2——合格判定系数,按表4.1.3取用。
混凝土强度的合格判定系数 表4.1.3

第4.1.4条 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算:

式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);
n——一个验收批混凝土试件的组数。

第二节 非统计方法评定