制冷系统在负荷稳定的情况下,蒸发温度低应如何调节膨胀阀?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 06:33:40
分析:蒸发温度低说明蒸发压力低,蒸发压力低说明制冷剂供液量不足,应开大膨胀阀.以上分析对吗?
不对,膨胀阀(TEV)是以回气过热度为依据的,如回气过热度太高,即需开大膨胀阀,反之亦然
R22的空调工况下过热度通常在5-10度
如R22系统 用回气表压力为4Bar对应的饱和温度为0度 用温度计测量回气管温度为20度, 即过热度为20度,此时应调大TEV
请参考:
http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/eeb952092b6a50ce3bc76384.html
怎样调节膨胀阀空调才变得更冷些