我在工厂检查发现零线与地线间的电压既然会有80伏的电压,我百思不得其解?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:50:17

首先你要先检查地线和零线的接地情况,如果没有问题或不好查,可采用:1、从变压器(总电源)处分相断开相线(火线)电同时检查零线与地线间的电压。如发现某相断开后上述情况消失了则该相线路有问题,一般来说为该相线和零线之间某处有破损造成产生感应电的问题,及时处理就能解决上述问题。2、你再检查你们有没有混用零线和地线,一般有几十伏的电压也有可能是地零混用引起的。

首先你要先检查一下你公司地线和零线的接地电阻,应该不大于10欧的,如果没有问题,你再检查你们有没有混用零线和地线,一般有几十伏的电压都是由地零混用引起的。

接地线有电压,这是家用电常有的现象,比如你开冰箱的时候被电了,就是这种情况。很危险。

这种情况多半是接地不良好造成的

这个是系统三相不平衡造成的,导致中性点电压升高(零线);一般规程规定,中性点电压升高不得超过相电压的20%;导致这样的情况,最大可能是单相接地故障;某相线路发生单相金属性接地或者高阻接地或弧光接地或间歇性弧光接地等;当故障长时间不能自动解决时,说明不能自动熄弧;可能是金属性接地或者高阻接地比较多。建议检查线路,排除接地故障线路。

你们厂的地线没有真正的接地吧