电压互感器电抗变压器等都使用减极性,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 01:55:12
据书上说采用减极性在理想情况下,一二侧电压同相位,且一次侧电压与二次侧电压折算至一次侧的值相等,这是为什么呢?
我的意思是加极性一二侧电压相位就相反了吗?折算后的值呢?

在变压器中,为了更好的说明绕在同一铁芯上的两个绕组的感应电势间的相对关系,引用了极性这一概念,实际上,变压器绕组的缠绕方向有左饶和右绕两种,所谓左饶,就是从绕组底部顺着导线向上逆时针方向绕,右绕则相反,为顺时针方向。同一铁芯上的两绕组有同一磁通通过,绕向相同则感应电势方向相同,绕向相反则感应电势方向相反,(两绕组均以同侧线端为始端)所以变压器的原、副边绕组的绕向和端子标号一经确定,就要用加极性、和减极性来表示原、副边的感应电势间的关系。
如果在同一铁芯柱上的两绕组的绕向相同,有同一磁通穿过,则两绕组内感应电势相位相同,在同名端子间任何瞬时都有相同的方向,则称为减极性。这时,如将其中一个绕组端子标号交换,则两绕组同名端子间的电势将变成方向相反,电压相位相差180°,则称为加极性。
如果变压器的原边绕组和副边绕组绕向不同,两绕组同名端子电势方向相反,这时也称为加极性。由于变压器的绕组在副边间存在着极性关系,当几个绕组互相连接组合时,无论是接成串联和并联,都必须知道极性才能正确的进行。

减极性,即是高压与低压在同一瞬间是同一极性。
电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。

一般YY接法是同相位的,其他接法会存在相位差。理论上一次折算到二次的值是相等的;电压互感器是用来测量电压的,越精确越好,最好不出现有相误差。高精度有利于电力自动化设备进行监控电网状况。
具体为什么,我不太清楚。实验出来的结论吧。电压互感器及变压器的一二次电压比=匝数比,这个是试验结论。

极性问题是根据二次接法和绕向想关联的.假如极性相反,相位就相反了