问题一:现在有一压力传感器,输出信号为4-20MA,量程为0-6000PA,但是计算机控制系统A/D模块的型号是DC0-10V,问能否采取措施将这一压力传感器用起来?如能用,应该采取怎样的措施?
问题二:现有一液位控制系统,其液位量程是3M,若要检测精度为0.5cm液位变送器输出信号为0-10V,计算机系统A/D模块输入范围为0-10V,其转换位数至少应该是几位?若计算机控制系统A/D模块的转换位数是12位,当某个适合计算机的读数是1000.实际的液位应该是多少?
各位大侠,请帮我解决回答一下,虽然我现在积分很少,但是我以后也会都给你的!谢谢了啊!

问题一,和6KPA无关,只要把4~20MA转换成0-10V。市面上有售转换器,几百一个。
问题二,0.5CM/3M的话1/600,也就是精度在0.15%。1024是2的10次方?那么就是10位了。12位的话不就是5012了,就是0.02%,考虑现场检测精度只是0.15%,上位机这边精度就是浪费了,实际还是按照0.5CM的精度也就是0.15%来看了,1000读数我不知道单位是啥,MM么?那么实际液位就是995~1005MM。