向电力电气专家请教,关于高低压配电的问题,多个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 11:46:44
我是在做高低压配电预算,对高压设备的安装不甚了解,想了解一下以下几个问题:
1、高压二次原理中,就地电磁保护(GL-15/10反时限保护)是什么?起什么作用?在高低压配置中的数量是如何确定的?成套购买的高低压柜是否包含此玩意?
2、高低压二次原理中,就地中央信号系统是什么?需要单独购买设置吗?
3、高低压设备安装中,铜棒(小母线)一般的用量怎么确定?大概是多少?请给一个参考量即可;
4、请介绍一下冷缩电缆头;95mm2-300mm2的冷缩电缆头价格范围;
5、成套购买的高低压配电柜,在安装时,那些设备是需另外增加的?
另外柜内引下线铜排与柜之间的铜排、接地铜排、零线铜排是否成套柜内?
6、某单位报出高低压设备有一项为“保护装置”,单价20000元每套,请问一般的高压保护装置有那些?配电柜成套购买时,是否包含各种保护装置?
请高手专家给出详尽解答,这些问题也是困惑许多的问题,在此不胜感激,本人虚心学习。
rbt,你的回答有快有好!
这个工程的配电室是一个比较大的系统,还包括60万的配电室监控、直流系统及通讯自动化。
我有冷缩电缆头的照片,你想看可以发给你!
这个就是供电局下设的安装公司报价,我觉得水分很多且不合理,想找到确凿的证据来申诉,以避免不必要的费用支出!(其实很难,人家会不给你送电的,但还是要一搏,起码自己学了,吃亏占便宜在明处!)
我还想要问的是:报价中配电室分3部分:一次(高低压设备)、二次(继电回路)、监控及通讯;
我觉得二次中的许多项目都是重复的,想请你再次解惑!其中项目有:
1、小母线(铜棒);2、盘柜配线;3、端子板外部接线;4、控制电缆KVV;5、保护装置(每套2万那个);6、特殊保护装置调试 微机保护、中央信号装置调试、直流盘监视系统调试;
我就是想知道“保护装置”是什么玩意。
另外,还有多项铜排安装,还提出图纸外的铜排增加,我觉得柜子内都包含引线母排和连接母排。

1、相当于低压断路器中的“电磁脱扣”保护功能,由设计考虑;
2、大型、复杂或重要的配电设备(系统)的二次监测、操作、保护系统,简单的配电系统不用,最好与配电设备统一采购;
3、小母线的用量,由设备设计、加工因素确定;
4、只用过“热缩电缆头”,回答不了;
5、成套设备应该配件齐全,与外部连接的母线可以不包含,但建议与设备打包采购,以保证产品安装的质量、一致、外观统一;
6、如果在高低压设备的系统图中有这个装置,则价格应含在设备总价内,不要单独考虑,如果是供电部门供应设备并提出增加的,对不起,我想骂人……%#%¥·—*……。拒绝!如果是后面的原因,甲方可以了解该装置的生产厂报价,看看有多少水分,挤出水分或提出申述。
补充:
实在不好意思,没见到图纸或东西,我也说不清。
总之有个原则:要么图纸上有这个东西,要么预算定额有相应子目(但不能重复出现同样的工作内容),否则不计。
举个例子:我此前有个项目室外配电设备带安装,电业部门关系单位报价180万,我方审核仅120万是必须的,其余基本上都是“水分”。
咳——想起那句话“天下%¥……—%,那个,黑!”
补充:
铜排的材料价格和安装费用应归成套设备;安装费用不能另外计算。
预算中的铜排安装指设备之外,在现场加工安装的内容,如变压器进出线。
从你介绍的内容来看,项目不小,实在不行可以拒绝供电部门供应安装设备(只给送电调试费),这么大的项目,谅他也不敢不送电(借助政府的压力)。