关于电容器与电抗器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 21:58:38
现有一只三相电容器,容量30kVar,电压400V,因为要串联电抗器,例如所串电抗器电抗率为1%,那么现在计算电抗器的电感值。
注:如果是单相电容器,这个问题就非常简单了,但现在是三相电容器,我希望能有人通过星三角变换,把三相电容器变换成单相电容器的参数,然后再计算电抗器的电感值。希望能得到高人指点迷津!
也可与我电话沟通13704511981.
感谢以上两位的回答,只是你们的回答都不是我想要的。订电抗器当然可以让电抗器的厂家计算,但我们自己也应该会计算的方法呀。而且我有一次订电抗器的时候,感觉他们计算出的参数不太对。所以才想在这里得到证实。我现在问题的关键不是选百分之几的电抗率,如何选择,起什么作用我也是知道的,我现在想知道的是三相角接电容,如果把它变换成星接,参数是什么样?就以我上面所说参数为例。先变换成星接,再计算电抗器参数。

你为什么要串联1%的电抗?
当串联电抗器的n次谐波感抗与电容器的n次谐波容抗相等时,即nwL = 1/(nwC)时构成串联谐振条件,则母线的n次谐波电压将被抑制得干干净净。

对于3次谐波:3XL = (1/3) XC,则XL = (1/9) XC = 0.11XC;
对于5次谐波:5XL = (1/5) XC,则XL = (1/25) XC = 0.04XC。

实际运行中,各变电站普遍采有在回路中串联12%电抗构成3次谐波滤波器,12%电抗率的含义是指串联电抗器的感抗值为该回路电容器容抗值的12%,而用串联6%电抗构成5次谐波滤波器。不正好采用11%和4%,而是稍大一点,目的是使电容器回路阻抗呈感性,避免完全谐振时电容器过电流。

估计这些都用不着算,买电抗器的时候说明就行,不过我没买过,呵呵。