请水暖方面的专家判断一下:暖气安装和压力的关系???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 10:24:18
各位专家:最近我们家正座楼安装了暖气,我是在最高的楼层六楼,两室两厅的房子安装了五片暖气片,进水采用并联方式安装回水管从卧室出来,现在我家的前四片暖气片都很热,暖气上下温差也不大,但最后一片上水管是热的可回水是稍温,甚至有时侯是凉的.安装公司说是换热站压力不稳的事,压力站说是安装有问题,我想知道:
1、一座六层楼三单元,36户人家,需要多大的压力就能解决?最低压力是多少?水温是多少?
2、最后一片暖气不热是其他四片正常,到底是什么原因?
3、回水管道的拐弯过多会影响回水效果吗?可其他四片效果很好啊?
我们邻居的和我是一样的,为什么人家没事啊?也是五片啊

你好我是热力公司的工作人员,听了你说的问题,你家的暖气不需要改装任何地方,只需要把前四组的阀门关小一点,后一组全开就可以了.
另解译一下你提的问题:
一.1公斤的压力能打10米高,你所在小区热交换站的供水压力应该在4-6公斤之间,完全可以满足六层楼的高度,供水温度不低于50度.
二.前四组热后一组不热,你也讲了,前四组的进出水温差不大,暖气包的进出水温差应在5-10度,说明前四组水走了近路,而后一组离的远,压力也下降,所以水走的慢.只需把前四组关小一点就可以了.
三.回水管道的弯多的确会影响回水效果,其他四组温度高,就是因为你走的是并联,并联的好处就在于能单独控制每一组暖气包,只需调整一下就好了.
四.以后你的邻居家里不热来找你取经,你可不要说是我说的,哈哈.

你说的情况要安装人员去看,(最好不要找给你安的哪家公司给你看)看下是不是排气阀没有留到位,你说的哪情况我觉得是管道或暖气片里边有空气。

第一,我估计您说的暖气片有些多了,所以顶压不够
第二,与拐弯多没有关系