施耐得ATV71 0.75KW 如何设定两个速度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 06:10:37
施耐得ATV71 0.75KW 如何设定两个速度
一速度是20hz 二速度是50hz
这两个速度通过两跟线给信号 当一信号输入变频器其运行到20hz 当二信号输入变频器其运行到50hz 且要二信号具有优先权
现场只是设定到分别给的时候可以 但两个信号同时给的时候就成了30hz

那你可以在控制信号输入回路中添加控制器件 控制2个信号不能同时给贝!!! 一般的多段速度控制如果2个端子的话是用 01 10 11这样的组合来控制的 有些信号可能你没注意到,你说的信号都给可能对应是11,而如果11信号在里面设定的是30HZ 就会产生你说的那种情况 如果要2信号有优先权 你把11也调成50HZ 这样当2个信号都有时 还是给50HZ

从变频器的频率指令参数中,把频率指令1设成20HZ,频率指令2设成50HZ。