电动机电路电流问题,请各位师兄不吝赐教!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 17:47:32
1.根据电动机铭牌及负载情况怎样选择合适的电源断路器.接触器和热继电器??(说出一般规则或关系即明了)
2.电动机正常运行情况下,用钳形电流表测得的一相电流与电动机本身的额定电流及主电路反映出来的电流什么关系??
3.热继电器的常开常闭怎样在器件上区分??? (仓促提问)
不好意思 补充一下:断路器.接触器.热继电器的额定值,是指对电动机ABC任一相线的电流的控制吗,也就是说这些保护器件都是指 电动机一相过流它就会动作呗?是吗?? 若电动机3相电流不平均,后果会如何????

根据电动机铭牌的额定电流选择
1.a电源断路器的整定电流应比电动机额定电流大一个规格(如:电动机额定电流等于29.8A,断路器的整定电流应选40A,电动机额定电流等于268.9A,断路器的整定电流应选400A) b接触器额定电流大于等于电动机额定电流 c热继电器的整定电流应根据电动机的极数和额定电流选择(如电动机额定电流等于I当极数分别为2,4,6,8时对应的额定电流则为0.47I,0.56I,0.86I,1.1I

2.钳形表测得电流等于主电路电流小于电动机额定电流

3.请参各型热继电器上的贴图及文字说明

热元件额定电流和整定电流口诀;电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
接触器额定电流等级口诀;远控电机接触器,两倍容量靠等级;不繁启动正反转,靠级基础升一级。
钳形表测得的电流就是电动机额定电流小一些。
热继电器的常开常闭,用万用表测量,通则为常闭,反之为常开。用于接触器一般为常闭。
希望给你以帮助!

很简单,断路器可选稍微大一点,接触器和热继电器按电机的额定电流选就行了。
钳表所测的电流就是电源某相对电机实际做功电流,应低于额定电流。
热继电器一般为95~96常开,97~98常闭。

bu dong

1、按电动机铭牌上所注的额定电流120%左右配断路器、接触器。热保护继电器选电动机额定电流在其范围内的就行,它是可调节的。
2、在正常运转的电动机测得电流若小于电动机本身的额定电流说明电动机轻载运行,若接近电动机额定电流说明电动机满载运行,若大于电动机额定电流说明电动机过载运行。
3、热继电器的常开常闭接点在它的外壳上已注明白。
若电动机中有一相电流超过时,热继电器就会动作保护。

关于来客西欧的第2个回答不全面:
如果是分绕组的电动机,钳形表测得电流约是主电路电流的0.58倍