水泵运行一段时间后电源跳闸是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 01:29:49
现在有一部分水泵在运行一段时间(大约半小时左右)后电源跳闸,这是什么原因?请高手指点一下.

把情况说明清楚一些。水泵抽出的水供到哪里了?是压力罐吗?还有跳闸是空气开关吗?中间有没有配置电动机保护器之类的?你这样检查吧,如果都是在半小时左右跳闸,建议你先看一下电机保护器电流设定的大小,往大一点调一下试试,如果是压力开关的话,也调大一些试试,别过了头了,还有把空气开关换个大点的试试。不知道你电机功率是多大的,你参考公式吧,380V电压,功率1千瓦=2A。

水泵电机是三相笼形电机么 看看电机绕组线圈三相是不是平衡滴 对地是不是良好 电机转子轴承是不是良好 如果有压力阀滴话 是不是压力调太大了 先试试吧