电流互感器二次侧如何更换电流表?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 10:36:05
急,谢谢!

楼上九级高手看清楚了:

正规设计,电流互感器二次的接线端子不是什么“专用短路端子”,那个叫“电流端子”,是用来分开回路用的,以便可以外接线短路或者串个准确的电流表来验证柜子本身电流表的准确性。端子本身不是短路用的!

对于LZ的问题,很简单,停电就不说了,不停电的情况下,你找根线把电流端子的互感器进线侧:A411,B411,C411(看你几个互感器和回路编号了,也有可能是A421,B421,C421等)和地线一起接牢靠。然后断开这几个电流端子。换表。合上端子。拆短接线。搞定。

1.停电时更还。
2.如果不能停电,就要在适当的位置,先把电流互感器二次侧短路,再更换电流表。
注:正规的设计,电流互感器二次的接线端子板都有专用短路端子。

如果可以停电,就把电源切断更安全!
如果不停电,需把电流互感器的二次测短路,因为电流互感器的二次测绝对不允许开路!