请问砖混结构的墙是不是有点窄了?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 02:58:36
承重墙只有240mm那么除去沙浆的厚度,只有110了,板子靠在这么点长度上,是不是太窄了?
这个长度短了吗?请解释下。
坐浆?是不是下面铺沙浆的意思?
各自120mm的话那中间没有沙浆了?

首先同意楼上,是标准厚度。因为砖的尺寸是53*115*240,采用240的墙,而且砖的砌法有讲究,对于承重墙来说,不可做成空心的墙,而是实心墙,常见的全顺砌,一顶一顺砌等,你可以观察下承重墙,就明白了。

第二,常见的承重墙的高度不可过高,要是过高,那么240的墙是肯定不可以的,就要加大厚度或其他措施。240的墙用在常见的高度范围。

第三,就是一般的高度,比如3.3米,一般的承重墙体上加有圈梁。理论上圈梁是不承重的,但实际上可以缓解承重墙的压力。比如,要是一六层砖混结构的住宅,最下面两层墙上的圈梁,截面可以用240*240,钢筋用4根16的,中间用4根14的,上面两层用2根12的,要是板荷载过大,还可以把圈梁加到240*350,用6根16的钢筋,如果房屋楼层过高中间墙要增设一道圈梁,要是墙上荷载比较大,还可以加构造柱,还可以在墙上改加承重梁等,这些措施都可以缓解240承重墙的压力,使房子更结实更牢固。

所以你的问题是不可以单靠240的尺寸来定墙体是不是过窄,是不是承受得住,结构工程师的任务也就是想办法来控制怎么能让240墙来承受上面的过大荷载,就象我上面说的,通过加大圈梁,多加构造柱子,加承重梁等措施来解决问题。

板要是压在240墙上是120*800,要是在圈梁上,圈梁一般与墙同宽,也是240,所以同样是120*800。
压在墙体宽一半。

不短!首先板要有足够的搁置宽度,一般是不应小于80mm,在承重梁上不应小于60mm,同时还应该坐浆。为了加强整体性,还可以在预制板的宽度范围加负筋,比如要是你的板宽为500,那么可以加圆10间距500,设置负筋。

同样要是一承重墙,两边都是预制板搁置上面,各自120,这在砖混预制楼面中比较常见。

坐浆就是在梁或墙上铺水泥砂浆找平,一般厚20mm左右就可以了。

预制板要是搁置墙上,就是挨在一起,但不可能没有缝隙,就要用细石砼灌缝填平,这之前要把空心板的孔,用砖块或砂浆块给堵住,防止灌缝时砼流进孔里面。

240是标准的墙体厚度,不考虑外面的粉刷层的。

还是不大明白。用预制板做墙?

板是搭在圈梁