带有励磁机的发电机建压不起是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 18:41:53
出口400伏的发电机.带有励磁机的.输入的励磁电流电压正常.就是建不起压.请问是怎么回事?在此之前,停机的时候因调励磁减得太快.就自动的跳闸.之后再开机就建不起压.是不是因为励磁机里的整流管坏了?励磁机里的整流管是二级管吧?

关于发电机励磁的起励建压失败的原因分析
笔者从见过多个电站的起励建压失败的原因得出了以下几种情况:
a>当脉冲消失时,建压有时可能建起来,有时可能建不起来。可查找脉冲回路。起励建压失败结果是,灭磁开关应自动跳开。
b>当同步阳极电压缺相时,建压是建不起来。可查找阳极信号采样回路。起励建压失败结果是,灭磁开关也应自动跳开。
c>当起励电源(交流380v和交流220v或直220v电源)消失时,建压也是建不起来。可查找相应的电源输入到转子(或励磁机定子)之间的回路。起励建压失败结果是,灭磁开关也应自动跳开。这里细说一下电源交流380v和交流220v及直流220v,由于现场的励方式和机组的形式不同,所用的起励建压的方式也不同,但总体来分是交流起励和直流起励两种。
d>建压太高,机组过压导致电压超过保护的电压动作值,使保护动作跳开灭磁开关。或者电压高于励磁本身的保护值动作值,而跳开灭磁开关的,根据现场的经验,一般有区分保护和励磁之间是哪个装置动作的。原因往往时并网断路的送到励磁的接点不正常所致,也有励磁本身故障所致。
e>还有当起励建压时,转子接地保护动作导致起励建压的失败,这种情况也是跳灭磁开关的。
f>还有当发电机的起励过程中,由于转子力矩加大,导致转子转速的频率小于47.5赫兹,或者大于52.5赫兹,调节器处于逆变态,致使起励失败,这种情况灭磁开关是不跳开的。
g>当发电机转子回路或发电机励磁机定子回路开路时,起励是建不起压的,这时起励失败会跳开灭磁开关的。
目前就写这么多吧,以后有机会多给大家奉献些东西。

励磁发电机一般是交流发电机配整流二极管。
但是你说的“输入的励磁电流电压正常”,那就基本证明二极管没有坏啊?
“电流电压”是哪个线路的?

是无刷的吗?

励磁机的交流电源取自本发电机,本发电机建不起压,何来输入的励磁电流电压正常?

另接的交流电源,输入的励磁电流电压正常,就是建不起压,则发电线圈(含外接头线)至少断了一相。或动力机转速根本不够。

励磁机另接交流电源,直流输出端接一个220v,300-2000w的电炉,用示波器测输出直流