我家地暖不热是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 04:58:23
我家地暖是才铺设的已经3个多月了,自从送暖后一直不热,找到施工人员却说地铺的厚要不就是压力不够,要不就是打底时水泥沙子石子比例不够,后来这些问题全部排除,后来加上循环泵进水回水温度也都高了但是地面温度就是不行家里白天才15度卧室甚至连10度都不到请问是什么原因?

我怀疑是不是在铺地热管时候是不是有弯曲过大的地方

看看别人家的热吗要是都不热就是供暖问题了

是不是阴面

系统设计方面:
1 、根据热源方式确定整个环路的管长。以北京地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路120m ,用户单独设立热源,建议选用范围 60 — 80m 。且同一分集水器上的管长相差不宜超过20m
2 、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
3 、如果房屋结构、朝向不同,热负荷不同,如果选用一样的管间距,则可能出现某些房间过热,某些房间不热的情况。
4 、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。
5 、采暖系统中未设置排气装置,造成憋气,系统不热。

施工方面:
1 、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2 、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3 、铺管间距不符合设计要求。